机房超温报警,机房空调自启动/切换工作解决方案


方案详细说明 请登录公司网站 www.szzht.com.cn
或者致电 13510778642  欧先生


一、        机房高温的原因
网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
机房空调制冷量不够。
空调等制冷设备异常故障停机。
空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害
据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%,

1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。


解决方案一 ,电话拨号报警
      
1,机房超温/湿等,拨打电话(4个固话或移动电话)报警。
2,市电停电拨打电话报警。
3,温度变送器实时显示室内温度,报警值0-100℃自行设定,面板按键操作,方便快捷。
4,报警内容自行录音。
方案及设备特色:
安装简单:用户只需要提供一根电话线(分机线即可)及220V AC电源。
可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
设置方便:电话号码设置等操作在主机面板上完成,可设4个号码。
报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。
设备配置灵活扩展性好:5个输入接口,任意组合,随时增、减功能

[ 本帖最后由 zhangxia510 于 2008-1-21 16:17 编辑 ]

顶部
zhangxia510
LU新生
Rank: 1


UID 99666
精华 0
积分 2
帖子 4
活跃指数 1
LU金币 5 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2007-12-4
 
发表于 2008-1-21 16:18  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
解决方案二 ,短信报警

监控内容:市电、UPS、温湿度、烟感、门禁、浸水;
报警方式:短信报警,6个手机号码;
查询管理方式:通过Web浏览器方式远程管理查询所有被监控对象状态;
系统功能接口:
(1)开关量(干接点)接口:16路
(2)温湿度监控能力:8 路
(3)RS232:2路(有1路可以直接接UPS监控)
(4)RS422:1路(可扩充为监控UPS蓄电池、增加温湿度监控点等)
方案及设备特色
220V交流或-48V直流电源供电。
19英寸机架设计,嵌入式网络计算机。
32位 ARM RISC高速中央处理器,实时嵌入式操作系统uClinux内核。
2个RS232异步串行通信口(可与UPS等智能通讯口进行通信,进行智能监控)。
1个RS422/485可级联Modbus总线通信口。
16路光电隔离干接点接口输入。
8路模拟信号遥测接口输入(精度:电量<1%,非电量<3%,直流电压<0.5%)。
l6路光电隔离继电器遥控输出(240VAC/1A、48VDC/2A干接点,准确度:99.999%)。
1个10/100M自适应高速以太口(物理接口: RJ-45插座)。
内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHCP、SNTP、TFTP等网络协议。
可Web浏览器进行远程网络监控管理。
可在主机上记录一定长度的历史时间和历史数据。
支持在线网络升级。。
内建式超长寿命系统时钟,且支持自动校时以达到时钟同步功能。

顶部
zhangxia510
LU新生
Rank: 1


UID 99666
精华 0
积分 2
帖子 4
活跃指数 1
LU金币 5 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2007-12-4
 
发表于 2008-1-21 16:19  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
空调智能启动控制器ZHT-AC03W:
深圳纵横通公司 www.szzht.com.cn  欧先生 0755-82730342 13510778642  qq:744328755   msn:hyouq@sohu.com
1、供电恢复后,10秒内延时启动空调机。
2、具备记忆功能,开启空调到用户需要的温度、模式、风量。
3、不需要拆开空调修改电路,即插即用。
4、带电流检测功能,空调异常停机(非停电、电压闪断等),自动开机。(区别于市面简单功 能的空调启动器,只在“自身”断电再来电后发开机命令,无法确认空调是否开启成功)。
5、空调异常停机,自动尝试开机5次,5次开机不成功,发出报警信号。
6、配件齐备(含固定螺丝等),客户不需要再准备电源插座、自行接线等其它内容,即插即用。
7、可选配我公司其它报警配件实现空调启动不成功声光报警或拨打电话报警。

顶部
zhangxia510
LU新生
Rank: 1


UID 99666
精华 0
积分 2
帖子 4
活跃指数 1
LU金币 5 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2007-12-4
 
发表于 2008-1-21 16:19  资料  个人空间  短消息  加为好友  QQ
空调自动切换ZHT-AC03D

1、在线检测:实时监视参与控制的空调机的运行状态,面板指示灯标示其运行/故障状态。
2、定时切换:两台/三台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行,切换周期:2、4、8、12、24、48、168小时;(可按客户特别要求定制)。
3、温控切换:根据室内温度确定投入运行的空调机台数。
4、组合模式(温控+定时)切换:温度优先,在满足设定温度条件下,定时切换。
4、故障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该空调自动退出循环,控制器在30秒内自动启动其它待机状态的空调,并输出报警。
5、维护设置功能:可随时选择某台空调参与或不参与切换,此功能可保持某台空调常开或常关,而不影响切换功能。
6、具有断电来电或异常停机自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新启动,不需要人工干预。独特优点:所有的逻辑开机动作,可开启至用户需要的温度及制冷模式。
7、可与动力环境监控系统联网,空调切换失败,某台空调开启或关闭不成功,输出报警信号。(可选配我公司其它配件组成声光报警或拨打电话报警)。
8、安装简便:单相插座输入型空调,安装简单,不需要拆卸空调即可完成安装。三相空调只需要在配电处加装标配简单组件即可完成安装。
9、与市面其它简单功能空调切换器相比我们的优势特点:(1)AC03D安装简单,不需要与空调控制板焊接等改动空调操作;(2)AC03D能开启空调到客户需要的温度、制冷模式、风量等。

顶部
lianyisms
禁止访问




UID 98815
精华 0
积分 14
帖子 26
活跃指数 5
LU金币 31 个
LU金条 0 个
阅读权限 0
注册 2007-11-16
 
发表于 2008-1-30 11:36  资料  个人空间  短消息  加为好友 
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
lianyisms
禁止访问




UID 98815
精华 0
积分 14
帖子 26
活跃指数 5
LU金币 31 个
LU金条 0 个
阅读权限 0
注册 2007-11-16
 
发表于 2008-2-21 17:46  资料  个人空间  短消息  加为好友 
短信服务器破解版 通达oa短信服务器 爱迪生短信服务器破解 短信服务器破解

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
lianyisms
禁止访问




UID 98815
精华 0
积分 14
帖子 26
活跃指数 5
LU金币 31 个
LU金条 0 个
阅读权限 0
注册 2007-11-16
 
发表于 2008-2-28 20:42  资料  个人空间  短消息  加为好友 
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-24 13:44
乐悠LoveUnix论坛-京ICP备05005823号

Thanks to Discuz!  © 2001-2007    Power by LoveUnix.net
Processed in 0.066844 second(s), 6 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 乐悠LoveUnix - Archiver - WAP