求助:ds4800报的错
Logical Drive Not On Preferred Path
What Caused the Problem?
There is a problem accessing the controller listed in the Recovery Guru Details Area. Any logical drives that have this controller assigned as their preferred path will be moved to the non-preferred path (alternate controller). This procedure will help you pinpoint the problem along the data path. Because the logical drives will be moved to the alternate controller, they should still be accessible. Therefore, no action is required on the individual logical drives.
Possible causes include:
The controller failed a manually initiated diagnostic test and was placed Offline.
The controller was manually placed Offline using the Advanced >> Recovery >> Place Controller >> Offline menu option.
There are disconnected or faulty cables.
A Hub or Fabric switch is not functioning properly.
A host adapter has failed.
The storage subsystem contains a defective RAID controller.
xuqf
LU幼天使
UID 45813
精华 0
积分 118
帖子 133
活跃指数 17
LU金币 148 个
LU金条 0 个
阅读权限 20
注册 2006-4-24
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2008-5-30 14:53
资料
个人空间
短消息
加为好友
查链路,有条链路不通了。
bennial
技术专家
UID 235
精华
6
积分 478
帖子 833
活跃指数 66
LU金币 3560 个
LU金条 0 个
阅读权限 200
注册 2003-9-29
#3
大
中
小
使用道具
发表于 2008-5-30 14:53
资料
个人空间
短消息
加为好友
这个错太常见了,上面解释可能的原因也解释得很清楚
承接各种IBM DS3000/DS4000/DS5000/DS6000/DS8000/ESS800/SVC, Brocade SAN Switch收费维护服务
DS4000系列的数据恢复业务
AIX LVM数据恢复业务
george16
LU小天使
UID 44577
精华 0
积分 302
帖子 553
活跃指数 23
LU金币 571 个
LU金条 0 个
阅读权限 40
注册 2006-4-10
#4
大
中
小
使用道具
发表于 2008-9-10 19:27
资料
个人空间
短消息
加为好友
Just drop by and find this thread...
AS400+ALDON+ROBOT ==Tranfering ==> AIX+UC4/Appworx+CC&B+Biztalk+TSM
jesson_hy
LU新生
UID 10769
精华 0
积分 10
帖子 16
活跃指数 5
LU金币 2027 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2004-2-4
#5
大
中
小
使用道具
发表于 2008-11-18 17:00
资料
个人空间
短消息
加为好友
原链路不通导致LUN切换到另一条链路,可以先确认故障链路上的设备(HBA,光纤线,switch sfp模块),正常后最好用多余空间先建个小lun到原故障链路controler,不发生切换可确认没问题,将切换的lun切回到Preferred Path
投票
交易
悬赏
活动
LoveUnix
专项技术区
> AIX -IBM UNIX
> 其他UNIX & Linux
> i5 (AS400) & IBM大机
> PC Server & HPC
> 存储设备
> 备份软件
> 网络 & 安全
> 编程开发 & Rational
> DB2 & Informix
> ORACLE等数据库
> 中间件技术
行业综合区
> 职业咨询 前程无忧
> 培训认证 行业入门
> 行业应用 项目实施
> 产品信息 商务交流
> Free download下载
交流灌水区
> 蓝色太平洋
> 墨香雅韵
> 论坛建设
> 博客专区
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-23 23:34
乐悠LoveUnix论坛-京ICP备05005823号
Thanks to
Discuz!
© 2001-2007 Power by
LoveUnix.net
Processed in 0.054061 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
乐悠LoveUnix
-
Archiver
界面风格
----------
Discuz! 5 Default
新DISCUZ风格
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
升级个人空间
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
管理统计